登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:欧姆龙CPM2AH-PLC同时接NPN和PNP传感器-行不行
点击:3478 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
李东泽
PLC主体
扩展模块
因为前期选型问题,电杆控制器是NPN的,光电和接近开关结果选成PNP的,所以现在准备PLC主体接NPN的,扩展模块接PNP的,不知行不行
19-02-16 09:31
1楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
可以
19-02-16 09:43
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
主机与扩展分别接是可以的;但同一个COM公共端上极性是必须一样的;
19-02-16 10:00
3楼
编辑
引用
管理
yinguiyao
可以
还可以加电平转换模块
19-02-16 10:08
4楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
系统支持,不是一个COM就可以
19-02-16 10:17
5楼
编辑
引用
管理
alan3
大版主说的对,分COM口接就可以,同一COM下面接的必须一样
19-02-16 10:20
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
引用
yinguiyao
在 2019/2/16 10:08:04 发言
【内容省略】
你说的是这种吗
19-02-16 11:54
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
已经用了扩展,就不需要再NPN/PNP转换了;
当然,你也可以用上面的转换器全部转成NPN的;
19-02-16 14:31
8楼
编辑
引用
管理
倪先森森森__
可以,COM口接法反一下就行了
19-02-16 14:35
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
同一COM下面只接一种类型的就可以了
19-02-16 15:26