主题:求助求助:AB软启动器150-F251NBD报警22-过载

点击:5386 回复:19

文件夹翻了半天没找到变频器以外的图纸,上个高清图吧,肯定有检测.过热都出现了,温度检测有问题?没见过这种机器,看了下说明书,明明有参数可以监控ABC三相电流
19-02-14 17:26
附件 微信图片_20190214175556.jpg
附件 微信图片_20190214175601.jpg
附件 微信图片_20190214175606.jpg
附件 微信图片_20190214175611.jpg
附件 微信图片_20190214175616.jpg
附件 微信图片_20190214175628.jpg
附件 微信图片_20190214175637.jpg
各位受累了,帮帮忙
19-02-14 17:58
缺相或可控硅有坏的。可能上管【某相】没有触发。
19-02-14 20:44
我也觉得至少把下面拆开看看
19-02-14 21:24
底座是好的,换过好板子,机器正常。
19-02-15 08:33
附件 微信图片_20190215083408.jpg
附件 微信图片_20190215083421.jpg
附件 微信图片_20190215083433.jpg
底座是好的,换过好板子,机器正常。所以就一直没拆开过底座。
19-02-15 08:35
个人感觉是不事参数没调好,有说明书发一份
19-02-15 08:46
根据我的维修经验,应该是驱动板的问题。因为没有接触器合,所以每启动一次,热系数过高,因为启动时是可控硅控制电流,是运算出来的
19-02-15 15:06
楼主有找到问题吗,本人也碰到一样的问题了
21-07-06 10:23
哥们你有找到问题吗
21-08-15 16:30