登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电位器引起的故障

点击:2883 回复:22

朋友找我去帮忙看看一条不锈钢管生产线辊压传动不能正常工作,调节电位器到头就启动最快速度一调慢就就停止,到现场后询问厂里维修工维修人员说以往这种现象都是压辊轴承坏了换了就可以了,这次全部轴承换了,调速器(电磁式)也换了还是这样没有办法解决了。于是开机试机同时在调速器处测量调整速度的两点电压突然变化启动最快速度了,于是停机断电,怀疑是电位器有问题焊下连线测量电阻发现电位器两个固定端电阻无穷大,有一端与可变端电阻调节变化正常,分析可能是电位器碳膜磨损断开了,问维修工有没有新的说没有从来没有坏过,根据电路和电位器情况改一下接线是可以用的就是原来顺时针方向调节是有慢变快现在正好发过来了,焊好线将电位器顺时针调到头,通电开机反时针慢慢调整电位器辊压传动慢慢加速运转正常,交代维修工记录电位器型号采购回来后更换恢复原来线路就可以了。
附件 a.jpg
附件 b.jpg
附件 无标题.jpg
最后修改:2019/2/2 17:20:56
19-02-02 17:20
有才。其实那个点不连也行吧
19-02-02 17:29
一看故障我第一怀疑就是电位器
19-02-02 17:42
一个小小的原因,导致了全部轴承更换,维修工没有把对脉!
19-02-02 17:56
这个问题不是应该先检查电位器嘛
放着简单的不去处理,换轴承好麻烦!
看来还得多培训!
19-02-02 19:57
不是很明白为什么要连接左边和中间,中间加任意边就够了吧
19-02-02 20:58
用滑差电机的生产线,竟然连百来块钱的控制器都没备用,有点不可思议
19-02-02 21:19
可以直接测量电压,反馈电压随着调节电压会慢慢变化的。
19-02-02 21:49
之前判断的压辊轴承坏了,现象是否相同,判断是否准确。
19-02-02 21:52
压辊轴承坏了应该是有异响吧?
19-02-02 21:59

上一页下一页

工控新闻