最好还是试电笔。安全。家用电源,也应该有N线和PE线,用万用表两个表笔去测量电压,PE和N之间电压很低甚至没有电压,这两个线端子与火线L之间都会有市电电压。
19-02-01 20:40
[QUOTE]但是切记不能打错档,(不然会烧坏表)[/QUOTE]
我想不明白,哪个档位会烧表?
19-02-01 21:39
4楼的方法开玩笑可以,试的好,检查出来,运气不好全村人到你家吃饭,干活总不能不带工具吧,万用表,电笔这些工具混工控的经常会带在身边的
19-02-01 22:53

引用 企鹅 在 2019/2/1 20:21:01 发言【内容省略】

我以前是这么干的,自动一次正常测量电压炸表(万用表质量不行)之后我反思这样不行不安全,
现在我是用黑表笔随便打到柜体或地线(方便就行)实在没有就悬空,红表笔去测量,即使悬空一般测量火线也会测量到电压的。但可能会低些,有时才二三十伏。
19-02-02 08:39
楼主不要误导别人好不好,这种测量方法本身就有问题,这要看具体的表,有的根本测不出来。用另一只手去拿表笔另一个表笔去测量这本身就不安全。直接对地测不就完了嘛何必搞的这么复杂。这里还要说一种情况就是相线直接接地时不管你用验电笔还是万用表测该相对地电压都是没有电压的,只有测相间或者测另外两相对地电压综合判断,不要以为测量对地无电压就是绝对安全的。。
19-02-02 09:07
个人觉得还是打在交流电压250以上档位,一个表笔接火线,一个表笔接地测量的方法比较好。
19-02-02 09:39
是会触电,打错了
19-02-02 10:34

引用 企鹅 在 2019/2/1 20:21:01 发言【内容省略】

平常也这样用过
19-02-02 17:03