进入高配也有一段日子了,没看到过电容柜面控板上的某一指示灯亮过,问一下高手在什么情况下指示会亮呢。上下共12接触器在什么情况吸合呢,同面板上指示灯有没有关联,面板上排6个指示灯分成3种颜色又表示什含义呢
19-01-28 19:16
附件 IMG_20190125_074228.jpg
附件 IMG_20190125_074403.jpg
19-01-28 19:18
实际使用时这些指示灯也不贴标签?
19-01-28 19:20
目测电容柜未投入运行
19-01-28 19:44
运行起来就知道那些指示灯代表什么了
19-01-28 19:51
功率因数低到一定值会自动补偿,看功率因数表有没有增加值,增加说明正常补偿。指示灯代表12个代表电容位子正在补偿
19-01-28 19:57
没有投进去怎么亮呢?
19-01-28 19:57
电容柜没投!
19-01-28 20:14
谢谢谢6-7关注这张照片选错了,是备供线上的容柜另外发上一张运行的容柜照片
19-01-28 20:27
照片选错了(第一张)
19-01-28 20:30