20楼
编辑
引用
管理
琳悦电控
最主要原因是空开安装时没有安装防止电弧的胶板才造成事故的发生,【万幸人没事,谢天谢地】大家想想是不是这个道里。
19-01-27 17:00
21楼
编辑
引用
管理
qlin
[quote]
以下是引用6楼
liuxianlu_yn
在
2019/1/26 19:07:47
的发言:
学习了。[/quote]
此属于套话式回复,可视为无意义回帖,“电工技术”版块不予提倡,特提示。
可参考论坛首页之“
论坛积分规则
”链接。
学习了,可说明个人的感受等。
19-01-27 19:38
22楼
编辑
引用
管理
wenquan753
看万用表表笔短路的机会没有
我觉得是万用表选择的档位不对所致
19-01-28 09:33
23楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
不该发生的故事
先用试电笔
先测下口,确认没电再测上口
经常一人测,偶尔二点距离远(二点太近)才找人帮忙
19-01-28 09:55
24楼
编辑
引用
管理
企鹅
档位选错最多的就是烧坏表头,表笔一般都是短路,烧和炸都是最薄弱的地方
19-02-02 23:12
25楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
特种作业,特别危险。
一定心细,准确测量。
拒绝一切不安全因素。
19-02-03 18:01