登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:还是ACS800,求大神指点
点击:2302 回复:26
20楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
我只知道,一定要屏蔽,将E极短接这是第一步,然后测量光耦输入侧的输入电压【动态】是否正常 如正常测量光耦输出侧的输出电压或波形是否正常 如正常进行下一步,如不正常请检查光耦及光耦输出侧的电源电路和辅助电路。。。
19-01-26 10:53
21楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
三相输出检测,一路进A/D,一路进通讯板主IC,假设单独给采样点供一定电压,应该是可以屏蔽2340空板启动!年前时间不够,年后仔细看看,菲,你试过没有!
这边有个客户,统计了一下,平均每个月至少炸一台72A得ABB 550系列,运气好,主板能存活,运气不好主板都废。电源板惨不忍睹,开关电源废得严重,三相输出检测那个芯片还有电流处理运放都废。基本只能买电源板,成本好高
最后修改:
2019/1/26 11:56:55
19-01-26 11:48
22楼
编辑
引用
管理
霏
引用
AlsacePMuhLG
在 2019/1/26 11:48:32 发言
【内容省略】
检测脉冲及脉冲周期!而非电压。
19-01-26 11:57
23楼
编辑
引用
管理
hongshuipop3
问题解决了吗
19-03-07 00:10
24楼
编辑
引用
管理
szh123456
800 550已成功屏蔽,小立板原理图也已经画好,欢迎交流。
19-08-20 20:12
25楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
沈工现身了!沈工意思是把800输出检测屏蔽了?
19-08-20 21:00
26楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
求指教啊,当时条件不允许,也是第一次搞800,完全没经验,最后搞好,驱动元件老化,驱动输出电压不对,还有2个小竖板用于输出检测和母线电压检测的印刷电阻变值!现在回想貌似跟三菱日立的原理类似,A/D转换后反馈回主控IC!但检测小板输出信号,一路去了A/D转换不知去向(没来得及找),另外一路直接进通讯竖板(好像是这么叫?)主IC(型号也忘记了),沈工引用哪里信号模拟检测?
19-08-20 21:13
上一页
上一页
工控新闻
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
西门子Xmanager与Xphere双双获得麒麟认证!
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
更多新闻资讯