主题:没按套路出牌的又一案例。

点击:2762 回复:37

三相我们都是五线制。三相就三根线,只能呵呵。
19-01-23 18:23

引用 fywsch 在 2019/1/23 18:23:37 发言【内容省略】

假如商店如果说排污泵是单相的,那就更麻烦了,这些二百五出身的物业还不得就弄一根线。
最后修改:2019/2/1 23:09:49
19-01-23 20:11
欢迎到北方来做客。
19-01-23 21:04
实话说,我是宁愿增加一个变压器也不愿意用铝排做零线,算一下成本,一个变压器估计会比铝排加一段的电线要便宜,这个做起码会更加规范吧,还有用铝排,一段时间后那铝排就氧化了,问题出来,还不是要跑一趟
19-01-23 21:19
用变压器合理些
19-01-23 21:23
现在在很多用户开始要求能用就行,出问题就会说你质量不行
19-01-23 21:27

引用 goldage 在 2019/1/23 21:19:12 发言【内容省略】

我也是这么觉得,加一个变压器方便的,排除了后续隐患!
19-01-23 23:46
发表于:2019/1/23 21:19:12 #13楼
完全赞同13楼的说法,实话说,我是宁愿增加一个变压器也不愿意用铝排做零线,算一下成本,一个变压器估计会比铝排加一段的电线要便宜,这个做起码会更加规范吧,还有用铝排,一段时间后那铝排就氧化了,问题出来,还不是要跑一趟
完全同意,
  假如把安全放在第一位的情况下,会加一个变压器,这样对维修,对用户是相当的安全【成本,如果以后出现触电事故,是用成本能换回来吗!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!】
19-01-24 04:04
我说过了。这是应急处理办法。污水已经接近井口。在零下25°。 北方室外施工已经别无选择。安装调试运行结束接近晚间11时。任何事情都要实事求是。我等第二天再去买台变压器回来给加上。每天300多吨的污水往哪里排,是居民家里还是小区的路面,理论必须与实际相结合,我们只能在有时间和机会的时候去研究如何安全地解决问题。大家已经注意到了,发表的建议基本是在有条件的情况下的解决方案。针对上述实际情况采取的应急措施是明智的。很多朋友都说要加一只变压器解决电压等级问题。谁都知道这种办法是再好不过了。但是有必要吗?既增加了成本。施工难度。让一台变压器。不间断,永远的去工作。经济上和算吗?对一个室外的应急排污控制根本不需要这方面的投入。也是不专业的。看来大家看的这方面的书要比接触这方面的事情多多了。那些五十年代的标准已经适应不了当前,我们在研究螺旋桨发动机的时候人家已经研究喷气发动机,等我们研究喷气发动机时候人家已经研究冲压发动机了。尖端技术的落后往往是由传统观念造成的。     春暖花开了,可进行室外施工了,昨天这个强排污配电箱内接触器换成了380伏解决了没有零线的电源问题。
附件 IMG_20190508_070144.jpg
附件 IMG_20190508_070210.jpg
最后修改:2019/5/9 7:09:08
19-01-24 05:54
我说过了。这是应急处理办法。污水已经接近井口。在零下25°。 北方室外施工已经别无选择。安装调试运行结束接近晚间11时。任何事情都要实事求是。我等第二天再去买台变压器回来给加上。【办到了,楼主是明智的表情
19-01-24 07:06