主题:大家有没有遇到过此现象:电眼量的是好的,却不能带负载
点击:1559 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
YXBK
带的什么负载,具体是什么现象
19-01-21 09:57
11楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
光电开关没遇到,接近开关遇到过一次
带通用继电器带不起来,用万用表替代显示正常
看图,猜测是输出三极管发射结损坏,万用表阻抗高电流小,继电器要大很多很多
是不是如8楼所说,曾经错接线,不清楚
19-01-21 10:29
12楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
看看电源电压是不是满足要求,然后再判断不迟!
19-01-21 12:45
13楼
编辑
引用
管理
changmike
那得看是什么负载了
19-01-21 13:01
14楼
编辑
引用
管理
ZCMY
带个小的继电器再带负载;
19-01-21 13:03
15楼
编辑
引用
管理
chenqing309
光电开关带载能力弱,一般信号进PLC,或带动中继就可以了
19-01-21 13:04
16楼
编辑
引用
管理
laozhou4
毫安数不够了,也就是驱动电流不够。
19-01-21 17:27
17楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
再怎么带个小型中继应该没问题
19-01-21 21:03
18楼
编辑
引用
管理
goldage
楼主的传感器选型驱动电流太小吧,最好上个图确认一下
19-01-21 21:21
19楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
你带的是什么负载呀?
19-01-21 22:15