登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:台达DVP80EH00R奇怪问题

点击:8300 回复:35

你回复引用里面就有图片呀
19-01-19 15:51

引用 iritwq 在 2019/1/19 15:51:38 发言【内容省略】

看到了,网速有点慢,我已修改回复
19-01-19 15:54
附件 微信图片_20190119155506.jpg
附件 微信图片_20190119155645.jpg
这个是下载界面和错误提示
19-01-19 15:54
我是把程序从10000多步逐渐减小到7951步才发现可以下载了,改了之后如果程序步数不超过7951应该都能写入。因为在我试验的过程中开始写到1半就提示,随着程序变短,写入的比例越来越大
19-01-19 15:58

引用 iritwq 在 2019/1/19 15:54:40 发言【内容省略】

把最后一步,修改一下,线圈直接输出,不用T2,换成线圈直接out,M多少,试一试
19-01-19 15:59

引用 iritwq 在 2019/1/19 15:58:05 发言【内容省略】

我看楼主的程序里面用了大量的时间继电器T,
我怀疑是不是程序超上限,而且其他的继电器或者寄存器,超过存储上限
19-01-19 16:03
把你程序发来,我传到EH系列试下;
zjzcmy@126.com
19-01-19 16:03
直接改为RST Y2,成了7955步,不行;改为OUT Y2,成了7953步,也不行;把上边的改了一下,成为7952步,可以写进去。现在知道了,7952步就能写进去,多一步就写不进去了
19-01-19 16:06
附件:测试程序.rar
[本地下载]

引用 ZCMY 在 2019/1/19 16:03:28 发言【内容省略】

19-01-19 16:08
如果那样,编译时应该提示出错呀
19-01-19 16:10