登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱plc寄存器问题,求助,各位大大帮忙看下,谢谢!!

点击:1862 回复:10

如图,新建程序的时候,选的是简单工程,梯形图,使用标签,然后D512以后的寄存器用不了了,用D512后,转换+编译过不了,试过不勾选标签可以用D512以后的寄存器,这是什么原因? 望各位大大帮忙。谢谢!!
附件 11.jpg
附件 12.jpg
附件 13.jpg
19-01-19 09:14
下面有提示,这一段的D是系统自动分配用到了,用户不能用了,具体范围可以到软件自动分配的设置里查看。
19-01-19 09:18
以前用的欧姆龙的,习惯使用标签的表情
19-01-19 09:18
看看你有存储器容量设置
19-01-19 09:19
软件菜单“工具”里面选择“软原件自动分配设置”,出来的设置中修改范围
附件 4.jpg
19-01-19 09:21
请问到哪里看自动分配的寄存器呢?
19-01-19 09:22
谢谢!!表情
19-01-19 09:23
再看一下自动分配软元件设置,GWORK一般默认将D512-D999分配给子程序或者FB用来传递参数
19-01-19 09:24
谢谢!!!  D1000以后是可以用了!!  请问D512-D1000里面分配了什么功能,用户能不能设置使用呢?
19-01-19 09:26
嗯嗯,了解了!! 谢谢解答!!
19-01-19 09:28

上一页下一页