主题:星三角启动的怪事

点击:2338 回复:38

两个30kw电机,用星三角启动。星型时没有问题。转换到三角时接触器吸合一下就释放了。后来只接一个电机能正常运行。我现在就是奇怪,为什么如果电机坏了。只是在转换到三角时吸合一下释放呢。因为这个是一直运行的机器。控制电路不会有问题。百思不得其解啊。
19-01-13 19:30
释放的原因是电机坏了吗
19-01-13 19:43
可能是电压低吧。
19-01-13 19:59
星三角电机接线方式不一样
19-01-13 20:05
两个运行将电压拉低了?
接触器线圈接线不牢固振动导致的?
19-01-13 20:17
测下两台时转三角形时的电压是多少?会不会是压降过低。
19-01-13 20:23
很少接触这种大功率电机,感觉是电压低了
19-01-13 20:30
因为电机坏了以后,角接比星接电流大了很多,星接时正常运转,当转换到角接时电流增大了很多,把电压拉的很低,电压低接触器就释放了。
19-01-13 20:41
y-▲起动用于电动机电压为380/220V,其绕组接法相应为△/Y的较大容量电动机.起动时绕组为Y连接,待转速增加到一定程度时改为△连接.这种起动方法可使每相定子绕组所受的电压在起动时降低到电路电压的1/根号3

 Y-△起动用于电动机电压为380/220V,其绕组接法相应为△/Y的较大容量电动机,起动时绕组为Y型连接,待转速增加到一定程度时再改为△连接.这种起动方法使每相定子绕组所承受的电压在起动时降低到电路电压的1/根3(即57.7%),其电流为直接起动时的1/3.由于起动电流的减小,起动转矩也同时减小到直接起动的1/3,所以这种起动方式只能工作在空载或轻载起动的场合(如鼓风机、水泵等),不适重载起动线路.
以上一点基础小知识▂尽供参考。
19-01-13 21:07
“只接一个电机能正常运行”,是不是接两台中任意一台均是如此;两台各自的电流情况如何,电压多少。
19-01-13 21:15