登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这条高压线路怎么啦?

点击:1126 回复:16

我厂一条新改建6KV线路,大约14公里长,中间有一个10KV/5000KVA升压变压器,末端又加了一个降压变压器,降低到6KV使用,目前存在的问题:负荷小时,木端电压还可以,一旦带上负荷,末端电压很低5.3KV左右,影响设备运行,大家分析一下原因?
19-01-13 14:53
线损太多了,线径小了,可以调整变压器分接开关改变高压绕组抽头来改变电压比,提高电压。
19-01-13 15:23
变压器有不有档位调节,还有不有调节余地;负荷较小时,电压有不有偏高,三相电压是否平衡。
压降大,可能主要是线路压降、或者加上变压设备的压降,可看看线路压降是否在合理范围内、导线线径是否足够;另外,功率因数如何。
19-01-13 15:32
按照纯电阻电路(实际你们线路肯定有感抗)计算,10KV线路5000KVA负载额定电流在290A左右,6KV线路电流更加高达480A,导线10KV最低240平方毫米铝线,6KV线路需要最低400平方毫米规格,你们撑死了采用95平方毫米规格导线架设,加大导线和采用更高机械强度的绝缘子吧
19-01-13 16:09
还有一个因素影响供电质量,如果是线圈式负载,会产生无功功率的,会消耗掉部分变压器的有功功率,可以考虑使用就地补偿。
19-01-13 17:59
1、输出端电压值是多少
2、10KV/5000KVA升压变压器,在正中间,14公里的正中间吗?
3、楼主你们的负荷有多大
19-01-13 18:24
线路损耗是一个原因,具体楼主所说的大负载的工况不够清晰(如果是电机负载占多也是造成电源电压降低的)
19-01-13 21:33
车间负债功率大,增加电容补偿试试
19-01-13 22:40
距离,线路没问题, 是不是负载偏大?
19-01-14 06:45
线路长了压降,线径也会有影响;
还有你的带带负荷运行时带的多少?
中间变压器的容量够不?
19-01-14 08:20

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯