主题:哪位用过这个东西:4-20mA电流信号采集模块

点击:3881 回复:25

八路,4-20mA电流信号采集模块,谁用过,原理是什么,接plc还是触摸屏?怎样把电流显示到触摸屏上(做一个电流表),用处多多!
19-01-11 23:05
这模块有什么接口?根据接口看怎么连接PLC或是屏。
19-01-12 00:39
研华好像有这个模块,直接转485,可以接PLC也可以接触摸屏。
当然现在万能的淘宝还有类似的
19-01-12 06:47
模块输出哪种信号,如果是电压或电流信号,先接plc的ad模块经过运算再与触摸屏连接。如果是485信号,模块可以和触摸屏直接连接,不需要plc。
19-01-12 07:55
PLC可以接入模拟信号/通讯信号;触摸屏可以以通讯方式接入;在触摸屏上做电流显示,如果是采集器是模拟量输出你需要将模拟量接入PLC的AD输入,或者再来一块模拟量-通讯转换模块后接入触摸屏,或者你直接选用支持通讯的采集模块接入触摸屏或者PLC,
19-01-12 08:12
PLC和触摸屏都可以接,上位机也可以和采集模块连接,这种模块多数支持Modbus协议。
19-01-12 08:30
这种采集模块基本都支持MODBUS通讯,能支持MODBUS就好办了呀
19-01-12 08:39
如果是三菱PLC,就用二个4AD模块就行了,然后接触摸屏,这是最简单的配置和最简单编程的了。如果用工控机研华这些数据采集卡,实现这个功能很困难,主要是数据采集卡不可能同时采集这么多路。
19-01-12 08:40
这种模块有的是.楼上说的研华的早就用过.
就是一个ad后转通讯.研华原有私有协议也有modbus,连屏/电脑/plc串口都行.显示嘛,屏做个数字或者模拟表盘,很简单了.
19-01-12 09:01
如果通过485协议直接连与触摸屏,这个4-20mA怎样转换成实际电流值并显示岀来?
19-01-12 17:43