主题:有关三菱PLC的供电电压选择问题~~控制新人请教诸位大神~
点击:2953 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
雨燕
[face=楷体_GB2312]
根据在三菱样本手册查询到的有关信息,三菱的FX系列PLC大部分都有交/直流供电两种型号,想请教一下各位前辈交/直流供电之间具体有些什么差别呢?
[/face]
19-01-11 13:49
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
直流供电的,体积小,安装占用空间少,可以用个电池供电,现在很多用AGV小车的场合,设备需要移动,常用这个型号。
当然直流供电的使用比较少,通常货期相对要差些。
19-01-11 16:02
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
直流供电应该主要是考虑可以电池供电,我公司有台设备就是停电时不能马上停PLC的电所以选了DC24V的,然后加个蓄电池
19-01-11 16:08
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
直流的DC24V电源供电的;相当于开关电源部分你要外置另配;
19-01-11 17:23
4楼
编辑
引用
管理
李东泽
区别就是PLC的内部电路结构不一样,交流电路和直流电路的区别。
19-01-11 19:38
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我不知道哪个说的直流供电的PLC外形比交流供电的小,最起码三菱官方是没有这个说法实际上也没有这个标准!!!
三菱有外形较小的是带C的(例如FX2NC\FX3UC等等是高密度外形,我的FX2NC96MT,外形跟FX1N24MT差不多甚至还要小,比FX2N-32MT小多了,就是FX3U也是如此)!!!!
FX3U、FX2N等等,直流24V供电与交流220V供电外形完全是一致的,个人认为如果不熟悉就不要随意误导那些初学者:初学者无罪啊!他们在求学就被灌输错误知识,这个责任谁承担???
19-01-11 20:28
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;FX1N/FX2N系列-D的型号,下面也有一张DC/DC的电源板,所以尺寸与AC的一样的;
但FX1S系列-D的没有电源板,所以尺寸比-AC供电要薄;AC的厚75mm,DC的只有49mm
19-01-11 21:26
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
包括之前的FX0S也同样有-D的,也只有-AC的一半厚,难不成这不是三菱的;
见识不够多,千万别太武断的下结论;
19-01-11 21:39
8楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
ZCMY
在 2019/1/11 21:39:25 发言
【内容省略】
怎么这样说呢,怎么说人家也是用了几万套的,只不过想教训下别人,你不要把他拆穿么
19-01-12 20:09
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
外形也是包括厚度的,厚度不一样也算外形不一样。
19-01-12 23:34