登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:一屏多机的问题

点击:2248 回复:16

2楼正解,这种方式我都做了几年了。
19-01-11 11:10
触摸屏,小型PLC。
19-01-11 12:12
屏作为MODBUS server使用,然后PLC读取和写入屏的地址就可以了。PLC地址都设置一样,这样就没有主从之分,所以各PLC该读啥地址,该写啥地址都得找准了。
19-01-11 14:51

引用 121111115 在 2019/1/11 14:51:27 发言【内容省略】

师傅,能否说详细些,HMI新增设备怎么选,还有PLC与PLC之间是否要做N:N网络
19-01-11 19:51
屏做主站,plc都做从站
19-01-11 21:47
屏做主站,PLC做从站!
19-01-12 21:01

引用 gjf201337 在 2019/1/11 19:51:22 发言【内容省略】

触摸屏做从站,PLC做主站,但是PLC的地址要一样,读写屏的地址不能一样,而且要控制好PLC的访问时序,MODBUS是单主站,所以你两台PLC不能同时访问,一次只能一台去读写屏,然后切换下一台,这个可以用时间控制,也可以数字量给信号控制。
屏那端设置MODBUS  RTU  server模式,PLC这边建立主站,然后找对屏的存储区和MODBUS的地址对应关系,用PLC读写即可。
屏不知道是那台PLC访问他(PLC地址都一样,他会认为是一台在访问他),他只会回复访问,你有100台PLC控制好每次只有一台访问屏都是可以的。
19-01-14 09:02