主题:有能修台达PLC死机的吗?

点击:3812 回复:30

你首先换一下电源的滤波电容试一下:滤波电容容量小导致纹波大会引发死机,我修过3例
19-01-07 21:53
ES
19-01-08 02:53
都换过了,好几台了,确定不是电源和I/O
19-01-09 07:34

引用 nzyxcnzyxc 在 2019/1/9 7:34:34 发言【内容省略】

那就在工作时摸一下CPU和其余芯片温度,看是不是热稳定性,还有就是晶振问题
19-01-09 08:42
晶振不好拆,也换过一个,不行
19-01-09 10:55

引用 nzyxcnzyxc 在 2019/1/9 7:34:34 发言【内容省略】

那个就直接换PLC品牌了!换信捷PLC或者海为PLC得了
19-01-09 14:07
都换了好几台,运气够差的
你说的死机,确定是CPU停止工作,还是设备停了
19-01-09 15:24
plc停止响应,所有动作都失效
19-01-09 17:45
哦 可能我没问清楚
你看CPU有木有报警,RUN灯亮不亮
可能的话,在首地址开始插入LD xxx(某按键),out yyy(指示灯),END命令
按xxx,灯yyy亮
取消添加,监控程序,找出故障原因
因为,是换了几台CPU,所以怀疑是程序问题。
19-01-09 21:07
几百台设备用一样的程序,程序没问题,另外可能时间比较久了,ES系列基本都有这样的毛病,因为台数多,还是看看哪位大侠能修一下