登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:请教:关于富士变频器F1S-4J运行显示下四横条!
点击:6087 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
leechonghua
一台15KW富士变频器运行即显示下四横条,求母线电压检测电路图!!!!!!!!!!
最后修改:
2019/1/6 13:40:12
19-01-06 12:52
1楼
编辑
引用
管理
leechonghua
19-01-06 13:41
2楼
编辑
引用
管理
leechonghua
更换A7800后解决!
19-01-06 14:26
3楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
4横条是什么报警吗?
19-01-06 14:53
4楼
编辑
引用
管理
leechonghua
查资料说是欠压故障。运行即显示下横条!
19-01-06 15:38
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
你换的7800是图中的哪一个?
19-01-06 17:18
6楼
编辑
引用
管理
leechonghua
原型号是A7840 代用型号A7800 线性光耦!
19-01-07 08:31
7楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
维修的过程也发一下呀,这个牌子的没接触过
19-01-07 09:04
8楼
编辑
引用
管理
泓科
我也遇到同样的问题启动就报警四条横线怎么维修请各位指点一下
20-02-19 07:45
9楼
编辑
引用
管理
1451001377
有看母线电压是否显示欠压么,我这也有一台运行显示横杠,但是显示电压正常的
20-03-02 09:53