登录
首页 PLC论坛 信捷XINJE
回帖 发帖
正文

主题:用继电器输出的控制20个蜂鸣器(如图),需要加中继吗?

点击:2549 回复:22

个人觉得
单从带载能力看,直接接可以用,
从维护、视觉等看加中继会更好
19-01-05 20:26
电流才20mA,这个PLC内部继电器如果不能直接带的话,这种品牌的PLC可以扔了
19-01-05 20:31
这么小的可以直接驱动,电磁阀就建议经过中间继电器
19-01-05 21:11
加好点的继电器,破烂的不如不加了
19-01-05 21:28
这种压电陶瓷蜂鸣器可以不加中继。
19-01-06 01:04
现在改的设备驱动气动电磁阀都是直接驱动。
用信捷晶体管输出的plc。
19-01-06 08:41
这个信捷继电器直驱我用了15年的现在都正常使用(驱动负载是AC220V 18VA的电磁阀),你的20mA还不到5VA完全正常驱动
19-01-06 08:50
可以直接驱动。不用加继电器。
19-01-06 11:30
三菱的直接驱动DN50的电磁阀都每问题。它的继电器输出是2A,比这个信捷的电流大,但仅仅一个蜂鸣器,没问题的
19-01-06 11:40
直接驱动没有问题,不过加个中间继电器,万一坏了也是烧外接的中继,更换方便,成本上也比你PLC拆了换线路板上的继电器要低的多;
19-01-06 12:08

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯