登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于电流表显示问题

点击:1420 回复:17

很正常。电流互感器二次线应该少于五米。要保证线径。
19-01-04 20:31
试一下把电力线在互感器上多绕两圈做补偿
19-01-04 20:41
估计是线长压降导致的吧。
19-01-04 23:14
线压降引起的。应该是
19-01-05 11:10
我也觉得连线太长,这种情况我也遇到过,线路压降导致信号衰减。解决办法:要么增大线径,要么把柜子移到现场,要么更换电流表,换成智能电流表。即有4_20MA 接口的得电流变,4-20MA信号可以远距离传输【表盘显示实际电流】,互感器换成有4-20MA信号输出接口的得类型。
19-01-05 12:30
不用想其它办法,换互感器。
19-01-05 15:23
你这种应该是普通互感器带电流表,那个你的阻抗过大(线路长电阻大而且还有线路感抗导致等效阻抗更大,互感器次级输出阻抗一般不超0.5欧姆,30米的话你可以用4平方双绞线试一下)
19-01-05 15:52
这个应该不可能,我们生产现场都这样用
19-01-05 19:54

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯