主题:FX3U PID 怎么这样写一直没输出

点击:4792 回复:7

我想试一下手动设定目标值与反馈值,实现PID控制,我感觉我这样写没问题,但是PID输出一直是零,我也不知道哪里的问题,求大佬们看看指点小弟一下
19-01-04 10:51
附件 BSX49Z【T%【】F(7V{L2D$PL3.jpg
附件 GUL【S{()JKSS@1O(_}0】I)B.jpg
附件 RCM22OOLETTC@90O(YO$EJI.jpg
附件 ~A2V7$QG$}HAB8}}01C0】IR.jpg
19-01-04 10:53
你那个设定值和实际值,在软件里面有凿变化,有没有设定
19-01-04 11:14
没听明白大佬,我设置目标值跟反馈值用MOV直接给的,PID不是有这个特点么,当SV>PV时,会一直全力输出,当SVPV,按道理来讲那就是一直有输出的,现在输出是零,也不是什么正反动作,我已经设置了输出值MV的上下限
19-01-04 11:27
真机还是模拟?
19-01-04 21:13
动作方向为0表示正动作,正动作时D1>D2,输出肯定为0啊
19-01-05 12:01
模拟勒
19-01-17 14:07

引用 快点喊我智哥哥 在 2019/1/17 14:07:02 发言【内容省略】

模拟的话,不支持的.所以不会执行.
19-01-17 19:21