我用的FX3U,之前程序正常 运行快1年了,但是今天出现一个问题,自动运行过程中输出Y16快速闪烁,程序里用的是SET指令,监控的时候SET Y16常亮,但是PLC输出和指示灯还是在闪烁,换成备用Y37依然如此
19-01-02 15:33
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
影响通讯的plc又犯别的病了?
19-01-02 15:51
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
清空后从新下载一下试试
19-01-02 18:00
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
单写个程序测试下这个点?怀疑还是你程序的原因;
19-01-02 18:06
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
言“自动运行过程中”,那么是否还有手动,情况如何;
亦可观察Y16内部软元件是否在不停通断。
19-01-02 22:01
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
如果指示灯与输出同时闪烁,那个就是程序问题,只有灯闪输出不闪或者灯不闪输出闪烁就是硬件问题
19-01-03 21:34
6楼
编辑
引用
管理
努力瑞
我觉得应该检查一下那些影响程序的外部条件,比如感应器,开关之类的,毕竟程序是死的,影响程序运行的才会导致这个问题吧!
19-01-03 21:46
7楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
可以LDP Y** ADD K1 D0,看看是不是一直复位置位了,监控不一定看得出来
19-01-03 22:31
8楼
编辑
引用
管理
453414193
楼主的问题解决了吗?
19-01-03 23:01
9楼
编辑
引用
管理
honghaii
换成Y37后现象依旧,应该是程序或者其他条件引起的。