主题:西门子plc中一个限位控制电机正反转,如何实现
点击:4649 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
静谧BCGSiPQc
求助!通过plc如何控制一个接近开关控制工作台在180°内来回旋转
18-12-27 10:14
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
置位复位就能实现,计数器也能。
18-12-27 16:34
2楼
编辑
引用
管理
zq3076
可以实现。限位安装在0°或者180°位置,触碰限位后反向运动,用计时器计算运动多少秒多少分钟在换向转动。期间时间需要自己计算掌握,精度不高。
最后修改:
2018/12/27 17:05:23
18-12-27 17:04
3楼
编辑
引用
管理
李也
用一个接近开关启动时方向没法判断,等高手来解答
18-12-27 23:43
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
李也
在 2018/12/27 23:43:17 发言
【内容省略】
人为预判断!
18-12-28 07:57
5楼
编辑
引用
管理
启动绕组
限位开关装工作台上,跟着工作台转
碰到0和180度就反转
程序参考单按钮启停
最后修改:
2018/12/28 10:14:38
18-12-28 10:06
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
引用
李也
在 2018/12/27 23:43:17 发言
【内容省略】
用保持型数据来判断。
18-12-30 12:40
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个你不可以圆周做2个检测块啊,正转反转利用运转方向+信号上升沿下降沿处理
19-01-01 09:57
8楼
编辑
引用
管理
华新大个子
两块检测块一长一短,就可以分辨分向。
19-01-01 13:45
9楼
编辑
引用
管理
82252031
限位跟着设备转,两个位置挡铁固定,可以实现
限位固定不动,挡铁跟着设备转,适当加工挡铁形状也可以实现
用计数器或定时器或寄存器也可,但感觉不够安全。
19-01-01 15:02