主题:增量编码器怎样停电记忆

点击:4146 回复:13

增量编码器靠累计脉冲数来测速或是定位,没有记忆功能的。通过plc可以做个保存停电前数据的程序,但是停电后位置有移动的话,增量编码器是测不出来的,这种情况就要用绝对值编码器了,绝对值编码器内部是机械齿轮组计圈的,不管停电还是停电后位置有移动,重新上电后,都能读出当前的位置
最后修改:2018/12/27 14:57:51
18-12-27 14:57
谢谢大家!
18-12-27 20:36
以前修过,记得看刻线标志,记住就
18-12-27 23:29
绝对值编码器也有真绝对值和假绝对值之分的,真绝对值内部其实就像钟表的齿轮结构,任意时间点都能立即读取位置,但也有圈数限制,也就是像钟表一样,走过零点就要过头了,却不能记录圈数了,所以只适合往返运动的机械部件。
最后修改:2018/12/28 0:03:58
18-12-28 00:02