xlian
这个叫法是在三菱PLC中,又叫近点信号,可以根据你的需求决定要与不要
最后修改:
2018/12/24 9:06:36
18-12-24 09:04
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
hr5878
在 2018/12/23 20:01:37 发言
【内容省略】
你可以理解原点是虚拟的,DOG必须是实体!!
18-12-24 09:27
12楼
编辑
引用
管理
gk_0
一般组态为DOG信号接通后移动一段距离即为原点,也有反向移动的
18-12-24 11:16
13楼
编辑
引用
管理
1143158441
楼主你可以那样理解
18-12-24 11:39
14楼
编辑
引用
管理
hr5878
仔细的再看了一下,DOG信号就是丝杆上正限位和负限位之间的那个传感器(原点传感器),零点信号就是伺服驱动器的Z相信号,不知道对不对?
18-12-24 16:09
15楼
编辑
引用
管理
ZCMY
没接线PLC怎么知道快要到位置了?
就像长跑一样,快到终点的位置放个指示牌;
18-12-24 17:43
16楼
编辑
引用
管理
xyh978
近点信号,近点狗,翻译真奇葩,就是回零时的零点开关信号。