登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:S7-1200程序疑问
点击:1503 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
欧巴马
S7-1200实际情况能这样遍写程序吗?会有什么应响或问题!(如图)
还是要每个动作各写一个程序段!才正确!
初学S7-1200,请教各位大神!
18-12-16 13:19
1楼
编辑
引用
管理
欧巴马
能像上图那样写程序吗?
18-12-16 13:21
2楼
编辑
引用
管理
欧巴马
好是需要分段写
18-12-16 13:21
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
一个段四个输出?
18-12-16 13:31
4楼
编辑
引用
管理
fireray
一行一段落,像楼主这样能编译过去吗,不报错吗?真没试过
18-12-16 16:25
5楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
欧巴马
在 2018/12/16 13:19:42 发言
【内容省略】
可以这样写,没有任何问题。
Good Luck~
18-12-16 17:39
6楼
编辑
引用
管理
欧巴马
OK,多谢指点!
18-12-16 22:35
7楼
编辑
引用
管理
欧巴马
可以编译。
18-12-16 22:35
8楼
编辑
引用
管理
121111115
个人感觉这么写看着舒服,你可以稍微优化一下,比如我写的话我会先放一个always on (M1.0还是几来着,组态的时候时钟和CPU设置那一项可以选择启用特殊继电器),然后在开始如上图一样编写,和上图的区别就是左母线是从always on拐下来的,但是由于从200一路走来,上图写法我也会有编译不过的阴影,所以我一般不用线圈干活,都是复位置位来解决输出的。
18-12-16 22:55
9楼
编辑
引用
管理
勇子RjtogCHS
碰到从200走过来的兄弟了,200,200smart,现在刚开始搞1200,很不习惯
18-12-17 09:10
上一页
下一页
工控新闻
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
和利时与麒麟软件达成战略合作
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
大连工业软件创新发展研究院揭牌
施耐德电气第二季度财报出炉 坐收“AI红利”
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
更多新闻资讯