感謝你的回覆 想再請教一下
有傳聞說會再出新的產品 有可能嗎?
我看GF的手冊,個人覺得GF沒有支援軌跡位置控制模式
但是JE-C有,所以J4-GF有可能再改版嗎?
謝謝~
18-12-20 23:01
附件 IMAG2183.jpg
在金城老師的定位書裡
發現其實 set of set-points / Single set point
有點像  兩次單速定位運行 / 雙速定位運行
跟大家分享一下 :)
最后修改:2019/1/10 0:48:31
19-01-10 00:32

引用 cmos8262 在 2018/12/20 23:01:00 发言【内容省略】

J4-GF国内用的少,能反映到工厂有问题的可能也较少。不知道能不能再改。
MR-JE-C,算是新产品,目前用的还较多,反馈的问题也会多些,三菱收到的反馈也会多,而且想利用这个产品去竞争,可能会有性能改动。
19-01-10 10:32
MR-J4-GF没有轨迹支援模式,可以走点位表控制。  一个伺服一个样,大家都挺难受啊
21-04-17 16:23
不管用JE-C和J4-GF 都不是简单的CCLINKIEFBASIC就能解决的  大部分功能需要加入SLMP协议去做 比如改变定位值,转矩控制等,感觉花里胡哨 还不如J4-B的SSCnet 稳定方便 该有的功能都有对应G码
21-05-24 18:46
一直都是在用J4-B的,总线简单稳定方便调试
21-06-29 23:44
我的J4-GF已经在吃灰了,SLMP不知道怎么用,
22-07-03 19:47
看看,学习学习,谢谢分享