登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱plc编程器没有输出?

点击:2993 回复:13

楼主
  请问一下大神们,为什么我编了程序,线也接好了,程序写入后PLC输出端指示灯亮,就是没有输出。。只是用的24V中间继电器试。。
18-12-07 19:16
输出的公共端是否接对了?
18-12-07 19:24
接的COM O.. 开关电源接的是24V+ com。 我是新手 见笑了
18-12-07 19:47
继电器输出的只是一个触点;有输出时触点接通;
比如你带一个DC24V继电器,可以把+24V电源直接接到继电器的线圈+上,电源的0V接PLC输出公共端,输出点接到继电器线圈-上面;
18-12-07 20:08
输出端指示灯亮,那就是有输出了;可以照说明书先画图,再连线,看输出接通时,所接24V继电器线圈是否得电。
或者,在输出端未接电源时,测量对应输出点是否接通,注意安全。
另,PLC是什么型号。
18-12-07 20:39
程序仿真通过的话应该没问题,怀疑电源接线没接好
18-12-07 21:20
灯亮表示有动作,检查公共线和电源,R继电器输出不分正负,晶体管分正负!
18-12-07 21:24
如果是新的PLC,在排除质量问题的情况下,这个多数是负载接线的问题。
18-12-07 22:22
晶体管公共端子只能接0V
18-12-08 08:33
输出com接24正,输出点接继电器正,继电器负接0v.
反过来也可以。
18-12-08 09:18

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯