登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱plc编程器没有输出?
点击:2993 回复:13
楼主
管理
75001047
请问一下大神们,为什么我编了程序,线也接好了,程序写入后PLC输出端指示灯亮,就是没有输出。。只是用的24V中间继电器试。。
18-12-07 19:16
1楼
编辑
引用
管理
fireray
输出的公共端是否接对了?
18-12-07 19:24
2楼
编辑
引用
管理
75001047
接的COM O.. 开关电源接的是24V+ com。 我是新手 见笑了
18-12-07 19:47
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
继电器输出的只是一个触点;有输出时触点接通;
比如你带一个DC24V继电器,可以把+24V电源直接接到继电器的线圈+上,电源的0V接PLC输出公共端,输出点接到继电器线圈-上面;
18-12-07 20:08
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
输出端指示灯亮,那就是有输出了;可以照说明书先画图,再连线,看输出接通时,所接24V继电器线圈是否得电。
或者,在输出端未接电源时,测量对应输出点是否接通,注意安全。
另,PLC是什么型号。
18-12-07 20:39
5楼
编辑
引用
管理
goldage
程序仿真通过的话应该没问题,怀疑电源接线没接好
18-12-07 21:20
6楼
编辑
引用
管理
haol1974
灯亮表示有动作,检查公共线和电源,R继电器输出不分正负,晶体管分正负!
18-12-07 21:24
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果是新的PLC,在排除质量问题的情况下,这个多数是负载接线的问题。
18-12-07 22:22
8楼
编辑
引用
管理
努力瑞
晶体管公共端子只能接0V
18-12-08 08:33
9楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
输出com接24正,输出点接继电器正,继电器负接0v.
反过来也可以。
18-12-08 09:18
上一页
下一页
工控新闻
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
ABB集团发布2025年第二季度业绩
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
更多新闻资讯