主题:无功补偿问题探讨

点击:1283 回复:19

电抗器不急建议一个拖N个这样做
一对一好些!然后补偿投切开关用可控硅的还不错!
我们的用了3.5年换一部分电容,投切开关都没事!
电容主要是设备的无功太大导致运行时间过多所致!
18-12-08 21:37
我们这里的就是20的,经常损坏,现在逐步的改成10的,感觉10的耐用些
18-12-09 05:29
谐波太大应该增加主动式谐波消除器
18-12-09 08:39
想要节约资金就采用一个电抗器加n个电容,最好一对一。不要采用接触器,这个钱不能省。
18-12-09 13:21
电容柜不用加电抗器,补偿容量和接触器选型对即可,这些24小时运行的设备,故障时正常的,故障率在合理范围即可,维保才有工作可做呀。
18-12-10 14:09
电抗可以滤波
18-12-10 14:48
电容有问题的碰到好多了我们这里大概几年就换一次,仪表也会坏,指示灯也坏过。唯一就接触器没碰到坏过。我们用的是熔断器。
18-12-10 15:06

引用 gaoqinxi 在 2018/12/7 20:20:32 发言【内容省略】

不知用的什么型号断路器?多少电流A?分断能力多少KA?用了电抗器的话可以用普通接触器,不用电抗器就要用电容专用接触器。
18-12-10 19:10
如果下面N个电容是一起投入一起退出可以,电抗的额定电流为电容额定电流,阻抗一般选6%~12%。如果大电抗器下面N个电容是可分组投切的,不可以这样用,电容变化后可能对基波或某个谐波频率谐振。
18-12-10 19:58
无论楼主的电容与电抗器是1对1,还是1对N,请注意:电容与电抗器的容量是配套的,多大的电容,就应该配多大的电抗器。
18-12-10 20:38