登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱A800变频脉冲控制——有这个功能吗?

点击:1638 回复:9

最近有人突然电话问我,他用三菱PLC控制三菱A800变频,说是外部硬接线,脉冲控制三菱A800变频,我简单查阅了一下三菱的A800说明书,好像没有这个功能啊?
附件 微信图片_20181204203648.jpg
18-12-05 20:52
A800有个JOG输入端子信号,这个信号可以通过参数更改位脉冲输入端。
附件 3.jpg
18-12-06 14:54

引用 fumz78 在 2018/12/6 14:54:27 发言【内容省略】

但是如何选择方向啊,
18-12-06 21:15
如图,方向信号由NP决定
附件 4.jpg
18-12-06 22:32

引用 fumz78 在 2018/12/6 22:32:06 发言【内容省略】

感谢版主的解答,谢谢。
18-12-08 20:21
像伺服一样吗,脉冲停变频也停。
18-12-10 14:17

引用 秀空 在 2018/12/10 14:17:34 发言【内容省略】

脉冲控制是速度、频率,外部还是要启动信号的,
就是脉冲控制,好处就是,速度、频率控制精度很高了
18-12-10 16:42

引用 秀空 在 2018/12/10 14:17:34 发言【内容省略】

和伺服控制类似
可以看这个图示
附件 4.jpg
18-12-10 16:46
用脉冲控制只是为了精确控制速度频率吗?那感觉用通讯不一样也能完成,直接往缓存区里丢数字。
个人疑问,因为没用过脉冲控制变频器,普通的模拟量控制速度、控制扭矩倒是用过。不知道脉冲控制变频器的真正优势是什么?
18-12-15 09:57
抗干扰能力差
18-12-15 16:13

工控新闻

更多新闻资讯