登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:90KW 三相电机星角降压启动,接触器与开关选多大合适?
点击:5199 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
这么大的电机可以考虑软起了。
18-12-03 22:22
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我把电源看错了!!
90KW3相220V电机,正常电流在300A左右,2个三角形接触器用D225还是D250这个型号,封星接触器用D150
18-12-04 11:04
12楼
编辑
引用
管理
wushulin
三相电机电流:I=:P/1.732×U×cosφ
如果是单相电机:I=:P/U×cosφ
我前面说是400A左右,是随便这么估了一下,少了一个根号3.特更证一下了。
18-12-04 17:09
13楼
编辑
引用
管理
gc666
楼主星三角形降压启动只适合于三相380伏电动机使用......
18-12-04 20:35
14楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
gc666
在 2018/12/4 20:35:16 发言
【内容省略】
日本三相电源是3相308V!!(相应人家的中性线和相线电压在120V左右)
人家的单相电源是100V!!
18-12-04 22:51
15楼
编辑
引用
管理
专业维修变频
这台电机原来是不是角接的,如果是,那就换用丫接,那就可以用380Ⅴ了,不过最好就用软启动器了
18-12-04 23:26
16楼
编辑
引用
管理
977521423
最好就用软启动器了
18-12-05 08:54
17楼
编辑
引用
管理
旧时光
谢谢大家指导,这是发往菲律宾的,最开始使用软启动,但是因为是破碎机属于重载启动,有时候卡料启动。一直烧可控硅,后面才用星三角启动,之前电机是75KW,采用400A的空开,主,角接触器选用400A接触器,星250A接触器,(开始75平方铜线烧过,线长1米),换言之75KW电机超200A。因当地电压不稳定还是容易烧接触器,现加大电机到90W,按75kw电机计算的话。电机电流是功率的3.4倍左右,那么90KW就是300多A。还有一点就是采用380与220双用电机,电机电流是功率的3.4倍,而单独220v电机的电流与3相380电机电流一致.
现准备用120的铜线当主线,90的铜线当副线,双400A接触器,单250接触器组合,这样是否保险,望大家给点指导
18-12-26 16:02
18楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
破碎机无论如何不能里面有料启动 不可能!
如果你采用星三角完美启动的话, 电机是国产的话估计你要改造一下了
比如里面2路进火的改成4路进火不知道你是否明白这个是改变电机内部极相组的接法。
如果按照国内通用的星三角启动方式,你的电机星型接法估计转矩更小 那么电流也更小
结果还是要看实际效果。
如果按照电压类型划分你的电机应该是 星型三相220V 三角接法110V才适合当地环境
欢迎大家探讨
18-12-27 09:16
19楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
不清楚。国内的三百八十伏。贰百贰的国外。
19-01-01 20:12
上一页
下一页
工控新闻
引领清洁低碳转型——和利时参研的燃煤发电智能协同关键技术通过权威鉴定
电气与自动化双轮驱动,竞争力与可持续同行致远
2026声学成像仪哪家质量好?推荐福禄克新款ii1020C声学成像仪
国家统计局:2025年工业生产稳定发展 产业结构向新向优
ABB开关三大厂区携手风塔软件,赋能智能制造数字化升级
我国加速人工智能赋能制造业发展
智能制造企业家生态大会在苏州高新区举办
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
更多新闻资讯