主题:走暗线的灯,开关打开只有微弱感应电

点击:2364 回复:18

说的有点模糊,
是分不清哪个开关控制这个灯?
问题不是很负责,要么就火线破皮了,
18-11-21 11:48
灯具那里有没有电?
18-11-21 11:58
暗线查起来比较麻烦,重点检查部位在开关、接线盒的线路接头的地方。
18-11-21 14:59
先用万用表确定开关线路
18-11-22 11:43
需要校线了,找出电阻大的线,看是否断线或接头锈蚀
18-11-22 17:03
可能是里面的线断了!检查吧
18-11-22 18:58
大概是线路有接头的地方没拧紧
18-11-23 16:14
断零?
18-11-23 16:25
这种现象是线路有漏电现象....开关必须控制火线!
最后修改:2018/11/23 19:34:27
18-11-23 19:33