主题:三菱触摸屏通过CCLINK与PLC通讯,无法监控到软元件
点击:4474 回复:20
楼主
管理
lujie869
关于三菱触摸屏通过CCLINK与PLC通讯
目前有一个项目上使用GT2000的屏与Q系列PLC通过CCLINK通讯,触摸屏上安装了GT15-J61BT13选件。
现在CCLINK网络是正常的,通讯的指示灯也正常,但触摸屏上无法监控到软元件,请问各位高手这种情况会是什么原因?
最后修改:
2018/11/23 15:23:17
18-11-20 11:28
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
自己检查触摸屏文件的系统设置参数是不是太过CC-LINK连接,指示灯只是表示PLC硬件连接OK
18-11-20 11:38
2楼
编辑
引用
管理
lujie869
这个是设置,站号之类的是没错的,是不是还有其他地方要设置的呢?
18-11-20 11:49
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
新做的工程?
屏中有没有下载对应CC-LINK通讯的驱动?
18-11-20 14:11
4楼
编辑
引用
管理
lujie869
是新的设备,请问这个驱动需要单独下载吗?我第一次用CCLINK带屏,不太明白
18-11-20 16:54
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
需要单独下载。
新的触摸屏需要下载OS、通讯驱动、用户程序。
18-11-20 16:56
6楼
编辑
引用
管理
lujie869
请问这个OS是哪里有?是否是随工程一起下载的?
18-11-20 16:58
7楼
管理
lujie869
该帖内容不符合相关规定!
18-11-20 17:03
8楼
编辑
引用
管理
lujie869
请问大神,这个是通讯驱动吗?OS又是在哪里找?
18-11-20 17:04
9楼
编辑
引用
管理
lujie869
18-11-20 17:05