主题:CCLNK控制PCON
点击:1827 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
hr5878
供应商给我的 IAI手册如截图,我的CCLINK是FX3U-16CCL-M的,设置不了起始地址,所以只能用from/to指令来读取和写入,可是这个IAI它的缓存地址不知道是什么呀,?比如截图所示,我要触发它的JOG+信号,怎么用to指令去触发呢?“它的RWw(n+1),n代表多少呢?
18-11-26 22:13
11楼
编辑
引用
管理
1143158441
IAI官网有中文版的说明书的
18-12-16 09:14
12楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果站号为1,那要控制这个点动就是向第四个写的地址RWw3的b8位写ON。
在通过主站模块手册找到第一个站对应第四个写数据的缓冲区,控制这个缓冲区对应b8位。
18-12-16 10:04