引用 1240368017 在 2018/11/19 19:34:37 发言【内容省略】

隔离开关确实不能跳,一般是和楼主用的那种真空断路器组合使用,隔离开关做断口。
好多地方叫法不同,比如在济南,跌落开关叫“自坠”,平时大家都这么说没问题,但是写出来就尽量用规范名称了。
18-11-20 02:22

引用 流云轩主 在 2018/11/19 23:40:40 发言【内容省略】

讲的很到位啊!五防有明确说明的。
18-11-20 20:39

引用 高雅的雅 在 2018/11/19 15:57:24 发言【内容省略】

这个是负荷开关的。
18-11-21 09:23
停电的时候拆下来做下升流试验,能正常断开,则就是真空开关的保护定值调小了,调整定值接线即可,如果不正常分断,就是开关本身内部质量问题,直接联系厂家更换吧!必须高压线路停电做好安全措施后再进行检查!