登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:变频器需要不需要维护?

点击:1242 回复:17

这个话题是值得沉思的,但是我相信,一般的单位是没有维护变频器的。企业都是以生产效益为主,特别是流水线工作的车间是没有去维护变频器的。
首先,日常维护就是吹尘,为变频器通风散热!检查变频器周围环境等,如果有停机的时候呢对日久的变频器进行接线检查,看是否有松动的螺丝!
今天我修好了这台变频器,也就是因为我上一次发的贴,电抗器应该浸锡一文!直流母线的电抗器接触不好,造成电抗器氧化接触不好。端子溶化了!另外还有其它的输入输出端子也分别发现螺丝不紧的现象!上图:看看端子的惨样!
附件 IMG_20181116_164929.jpg
最后修改:2018/11/16 18:59:03
18-11-16 16:59
变频器内部采用过渡端子??这个看起来不是端子台本身的错,是端子用了劣质货品
18-11-16 17:27
短路还是虚接,
18-11-16 18:02
赞同,这个问题由来久矣。单位不重视 领导不重视。一是不懂。二是与自己没有利益关系。三是管理问题。四是只追求效益。五是领导不重视。
18-11-16 18:05
8年前在一个两百多人,年产值两个亿左右的纸品厂做(这样的厂在我工作的城市算是小厂),里面有且仅有一台变频器,用在纸的底纹打印上。都有变频器的维修人员。且两个近有的两个电工都会维修。
最后修改:2018/11/16 18:12:46
18-11-16 18:11
机内是直流电抗器,说的是它的端子接触点较小。所以我提议浸锡。因为你压的再紧,线与鼻子周围有较大的缝可以看到!所以及易因氧化而接触不良。维修中发现:R S T   U V W也同样有松的现象!所以我认为;端子烧成这样,一线鼻子处理不当,二是年久欠维护,三是端子和线鼻子的材质问题。
我上好电抗器后把所有有端子都紧了一遍,包括主回路各个器件,发现都是可以紧的。都有松的现象。
最后,我把所有的与端子连接的铝电极片全换新的了。
最后修改:2018/11/16 19:10:53
18-11-16 19:07
虚接造成的,因为短路会保护动作,虚接是最危害变频器的。
18-11-16 19:08
是否有维护保养,看管理和习惯;当元器件质量提高之后,接触不良的故障就凸显出来。
18-11-16 19:31
任何地方虚接都不允许的,都需要定期禁锢所有螺丝的。
18-11-16 19:58
估计螺丝最初就没有拧紧
18-11-16 20:59

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯