主题:三菱plc的问题:三菱plc掉电保持寄存器是哪个?

点击:35728 回复:10

两个问题:
一:三菱plc    fx1n     哪个寄存器能掉电保持。
二:掉电保持的寄存器能否手持编程器进行参数修改?
18-11-14 18:56
D128到D255是断电保持,可以通过手编更改数值。
18-11-14 20:06
知道了,多谢了!
18-11-14 20:24
掉电保存的数据是依靠锂电池支持的,老款机型注意电池寿命和使用年限,很看重掉电保存的话可以考虑更换新的锂电池。
18-11-14 20:42

引用 cfg168 在 2018/11/14 20:42:11 发言【内容省略】

我想知道没有电池的话,三菱程序会不会丢失?
18-11-14 20:55

引用 cfg168 在 2018/11/14 20:42:11 发言【内容省略】

呵呵;FX1N是没有电池的哟;
有EEPROM区及靠一个超级电容保持的;
18-11-14 21:25

引用 ehszcs 在 2018/11/14 20:55:26 发言【内容省略】

FX1N本来就没有电池,程序是存在EEPROM区;
FX2N用的是电池,电池没电后不及时更换程序将丢失;
18-11-14 21:26

引用 ZCMY 在 2018/11/14 21:26:47 发言【内容省略】

那FX3U呢?
18-11-14 21:57
老机型,全新机子。
18-11-14 22:48
FX3U是有电池,FX3U的断电保持区域可以通过PLC参数设置。
18-11-14 22:53