点击:5096 回复:28

缺相电机会转不动的。
18-11-13 18:38
缺相怎么可能转呢。
18-11-13 20:20
不转
18-11-13 21:03
这么大的电机,断了一箱,启动过程估计都跳闸了
18-11-13 21:21
这样就是缺相运行,时间长了就造成绕组烧毁。
18-11-15 20:55
缺相是异常情况,电控系统必须能够自己立即检测出来,而不是继续让设备带病运行。
最后修改:2018/11/16 0:36:41
18-11-16 00:36
缺相就是相当于单相运行了,电流加大。
18-11-16 15:10
7.5KW的电机我倒是见过一台因为采用硬铜线做进线,结果因为震动导致断了一根线而导致缺相后电机断路器GV2-PM16C跳闸保护。反正我看到那个以后就不再选用硬铜线了
18-11-16 16:05
修吧,没说的了,报废是早晚的了!
18-11-16 18:27
补充下,不及时修可能波及接触器及断路器,损失就大了
18-11-16 18:28