主题:求助:三菱fx 2n-2AD编程应用问题
点击:1983 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
wajjan
单位弄个小项目,用三菱fx2N-2AD对一个油压进行实时检测,当压力达到45Kpa时,停止进给并启动退回原点。我现在的疑惑是:用模拟量模块采值,是否一定取平圴值?如果仅取瞬时值,不是更简单吗?这样可行吗,
18-11-13 04:59
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
模拟量模块的输出值平均次数可以设定的!一般不会选用一次是因为防止干扰造成的尖峰!因为模块采集速度都是mS级别的
18-11-13 07:09
2楼
编辑
引用
管理
wajjan
请问这个取平均值一般采几个数进行平均?
18-11-13 09:21
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
3 到5次 平均下
18-11-13 10:02
4楼
编辑
引用
管理
wajjan
多谢多谢。
18-11-13 10:32
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
平均值不是为了稳定嘛
瞬时值很多时候是由问题的(不准确的),所以取平均值这样比较稳定!
18-11-13 13:48
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2N-2AD不像FX2N-4AD那样可以有平均值及单次值的不同缓存地址;
对于FX2N-2AD来说,如果要取平均值,你需要通过程序来处理,读取几次的值后用除法运算出平均值;
18-11-13 14:08
7楼
编辑
引用
管理
wajjan
知道了,各位高人。我正在看平均值的编程
18-11-13 20:27
8楼
编辑
引用
管理
wajjan
你是说如果用4ad就不用编程取平圴值了?
18-11-13 20:29
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2N-4AD有直接对应的平均值的缓冲存,直接读取就行了;
18-11-13 20:48