主题:关于三菱PLC DRVI指令的用法
点击:12890 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
399806164
我把前面写的程序都把它删了,就用这一段,现在可以了,可以正反转。我待会再做一下定位的,还有回原点的指令再试一下,看看为什么不行.谢谢啦
18-11-12 13:41
11楼
编辑
引用
管理
chi1225
很有可能双线圈了,Y2被其他地方使用了。。
18-11-12 16:30
12楼
编辑
引用
管理
399806164
对,刚刚找到问题了,前面的程序写多了个Y2,谢谢大家
18-11-12 16:34