主题:再谈变频器输入缺相保护问题

点击:20171 回复:18

我也用了几台缺相的,变频器不保护,电机照样转。厂家说是没有设计输入缺相保护,变频器只要有二相额定电压稳定就行了。
18-11-10 20:45
我是肯定使用缺相检测功能,起码报警了,提示你去检测一下供电系统
18-11-10 21:30
看其设计思路如何、以及具体电路结构,原则上不宜轻易取消;经常报缺相时,尽可能辨明是否误报、或误报的原因。
18-11-12 04:51
看来,各厂家变频器的设计不尽相同了,以前我用过的全是日本的还有其它品牌,根本就没有缺相保护这一项。一旦出现真正缺相会报欠压!真正电压低也是报欠压。
我个人的理解是:如果,变频器的欠压保护完善的话,当真正缺相时,也应该报欠压,如果真正缺相时只要报欠压,变频器就处于停止工作状态,是不会对变频器有影响的。人们说缺相时整流桥电流会变大,但是如果变频器在真正缺相时得到欠压保护动作,应该不会对变频器有损,除非真正缺相后,变频器还能带负载工作,不出任何报警。在这种情况下对变频器很可能容易损坏!
看来不能一概而论!我们这后来厂家来人了,可能是重新刷了一下程序,尽管为硬件保护!现在稳定了。汇川290,缺相保护太敏感了,本来是为了保护变频器,却影响了正常工作,除非客户电网相当稳定。有待改进!
18-11-12 08:33
功率小的很多可以用单相380V供电,调试及带电机空载都可以的;
大功率的有些是可以通过参数来屏蔽报警;
18-11-12 08:56
不管哪种保护动作,应该先确认触发动作的原因,没有厂家的许可不要屏蔽保护功能。
18-11-12 09:00

引用 kdrjl 在 2018/11/10 14:52:25 发言【内容省略】

关于AB变频器
19-05-14 14:38
AB变频器,名字如雷贯耳。哈哈。不过我从来没用过。因为这款品牌的变频器也不便宜。而且售后的技术支持也少。
19-05-15 13:41
是厂家有时总是要求将此功能屏敝,但是我觉得这只能是应急时这样做,最后还是应该排除故障为好。
19-05-15 14:35