主题:找不到故障复位按钮触发地址
点击:1437 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
知道 故障复位按钮触发地址是M30.1,在画面上去找不到触发 地址,在函数SetBitWhileKeyPressed里吗,怎么查到这个函数定义 呢?
18-11-09 07:03
1楼
编辑
引用
管理
fireray
M30.1是plc的软中间继电器。
18-11-09 07:56
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
你应该到变量表里面找“故障复位”
18-11-09 08:22
3楼
编辑
引用
管理
limassol
变量名:故障复位第0位,看变量表里变量名为故障复位的是哪个地址
18-11-09 08:25
4楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
有没有这种可能
使用了按键叠加,真实的按键在下面
18-11-09 10:09
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
limassol
在 2018/11/9 8:25:52 发言
【内容省略】
触摸屏变量表中能找到M 30.1,PLC 里只用到其常闭点,想知道M 30.1是怎么用在那个屏上的故障复位键上去的!
18-11-09 12:30
6楼
编辑
引用
管理
limassol
不是位变量,找字节 字 双字变量故障复位
18-11-09 13:45
7楼
编辑
引用
管理
limassol
把你的程序传上来
18-11-09 13:47
8楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
gk_0
在 2018/11/9 8:22:50 发言
【内容省略】
变量表里的确有这个变量,那能问下这个变量是怎样给故障复位按钮 的呢?
18-11-10 11:00
9楼
编辑
引用
管理
gk_0
事件里面定义函数,如你的图所示,鼠标停留在函数名称上面,则会显示函数的定义,再选择变量