登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:欧瑞f2000变频器,启动时报警oc
点击:8010 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
郑成林
前几天修了台ⅡKW,故障也是这样,后更换全部驱动供电电容就好了
18-11-18 21:01
11楼
编辑
引用
管理
xubingeng
我遇到的是55kw的欧瑞变频器空载运行正常但是带上负载运行就报oc
18-12-03 11:17
12楼
编辑
引用
管理
蒋云文RhuWEj
引用
haol1974
在 2018/11/9 20:54:22 发言
【内容省略】
我全换了依然没用
19-09-11 10:14
13楼
编辑
引用
管理
haol1974
检查过流检测电路的电压值,就是SF1600后面的电路包括339的电压值三项应该一样!
19-10-13 22:07
14楼
编辑
引用
管理
haol1974
特别是SF1600后面的201电阻坏的比较多!
19-10-13 22:08
15楼
编辑
引用
管理
1365668125
求教E1000-3.7kw也是楼主同样现象,拆除驱动过来的oc的电压信号,怎么启动都正常,且测光耦3-4脚电压无5v至0v跳变,郁闷了
20-11-13 12:19