主题:多PLC以太网连接问题,需要重启才能连接PLC咋办?

点击:2615 回复:9

楼主
我用以太网将9台Q06HPLC进行了连接(不得已才选的以太网),目前都已经能通讯上,数据也都能传输,但是在使用中,还是出现了一些问题,望高手、版主能帮忙看看问题到底出在,怎么解决。表情表情
 我是将1号PLC作为客户端,负责接收,2~9号PLC负责传送。现出现了以下问题。
  1、在网络运行了一些时间后,G20485K4M3140,M3140/M3141一直ON状态,(正常应该是闪断),关电重启后又恢复正常,如此反复。
  2、如2~9号机随便一台关过电,就需要重启一下1号机,才能再连接关过电的PLC。(正常情况下,设备不可能随便关电的)
 以上二个问题,求高手指教。
附件 4-1.jpg
附件 22.jpg
附件 33.jpg
附件 68.jpg
最后修改:2018/11/7 14:42:44
18-11-05 14:56
如果开始就Q06UDV的话直接简单PLC通讯设置下,想怎么读写怎么读写。。。
18-11-05 17:40
不如西门子,西门子直接组态好后就可以直接读取对应地址就行
18-11-05 19:24
还是不要走固态缓存区,直接走链接,READ,WRATE就行
18-11-05 19:31

引用 MIC小赖 在 2018/11/5 17:40:25 发言【内容省略】

这个已经是用了十几年的设备了,大型3000T冲压机,我也后悔用以太网了。
18-11-05 20:07

引用 1143158441 在 2018/11/5 19:31:25 发言【内容省略】

这个可以试试,只需要改程序吗,我研究一下。
18-11-05 20:08
Q系列的话你直接走CC LINK IE,那种光纤传输速度特快,直接在设置参数映射即可,根本不需要写啥玩意程序(主站参数设置好每个CPU的读写区域,其余CPU直接对自己区间操作即可知道全网状态)
18-11-06 11:45
还没有达到这么高的境界,
只是来学习下,
18-11-06 16:40

引用 高雅的雅 在 2018/11/6 11:45:10 发言【内容省略】

主要是我的网线已经布好,目前问题已经解决了。感谢指点。
18-11-07 08:57
问题已经解决,是用了READ指令就搞定了,简单,程序少。感谢3楼的兄弟。