主题:三菱伺服获取当前位置

点击:4711 回复:13

大家好,刚刚接触三菱的系统,想咨询以下,三菱伺服性价比最高的方案。
现在需要获取三菱伺服的当前位置,由于只有三根轴,用通讯显然不太经济,请问,三菱FX5U的高速输入能否读取三菱JE伺服的高速脉冲输出来获取当前位置。
如果采用通讯,哪种方案性价比最高,也就是最便宜。PLC选用的是FX5U
18-11-03 09:53
只是通电时读取,还是断电后再读取位置?
如果是脉冲控制,要连JE-A,这个驱动器加不了电池。做不了绝对位置系统。断电后位置会丢失。
5U网口支持CC-Link IE Field Basic网络,链接MR-JE-C,这个可以做绝对定位系统。
18-11-03 10:20
就是要知道伺服走到哪了,不是做绝对控制系统。工作定位距离100毫米,需要在触摸屏上实时显示当前位置。而且在不同的位置,气缸还有动作
18-11-03 10:39
FX5U有对应内部寄存器,存储当前地址。
18-11-03 15:35
那个只是开环的,我需要确切知道实际位置,也就是编码器的位置
18-11-05 08:03
FX5U自带的高速输入可以接收高速脉冲,但是伺服驱动器上发出的脉冲是差动的,PLC主机是接收集电极的,不能直接链接。
18-11-05 16:10
“5U网口支持CC-Link IE Field Basic网络,链接MR-JE-C,这个可以做绝对定位系统。”
下次就选它测试了,目前是Q系列光纤定位单元
18-11-05 18:01
三菱的光纤控制 和施耐德的CANopen 控制 比,成本哪个更高,总感觉光纤的太贵了
18-11-06 08:08
光纤是要贵些,因为还要专用的运动模块,这个也是成本
用FX5U通过网口链接MR-JE-C伺服,那就不需要模块,这个成本要低。
18-11-06 08:34

引用 wgefwgef 在 2018/11/6 8:08:26 发言【内容省略】

用光纤是设备高度集成,加热众多、电磁泵、伺服一大堆,用普通网线之类实在应付不了干扰:关键是造价许可,而且CPU最低都是Q13UDV双CPU并列运行
18-11-06 09:27