先不用说大功率的设备,就是小功率的设备也尽量不要铜铝相接!比如我修过的那个住宅,用户反应电慰斗不热!我检查电慰斗并没有坏!屋里的彩电、电灯,电扇等都能正常运行。
用万用表测量电压,220V电压也不低!一切都显得正常!电慰斗也确实没坏!最后还是通过测电笔发现了简单的问题:在测插座的时候,发现零火线都发光,只是零线暗一点而已!立即判断是接头有问题!最后检查成功!
另外,铝线压降很大,曾经有一个车间有了一段铝电缆,别的车间电压正常,而用铝线的车间变频器报欠压。后来就换掉了那段铝电缆。就一切正常了。
最后修改:2018/11/17 16:04:16