主题:三菱Q系列PLC与PLC间用以太网模块通讯问题求教

点击:7831 回复:26

楼主
附件 未标题-1.jpg
求教,我有二台Q06HCPU各用一个以太网模块QJ71E71-100网线直连,看了一个星期手册,还是没有搞定,求高手、版主,帮忙看看,我的问题到底出在哪,还缺了什么设置。
   请看附图片(设置,程序)。 非常感谢。
18-10-14 14:06
用网线与电脑通讯是可以的。
18-10-14 14:09
版主,我要退群啦。表情
18-10-15 11:02
首先,你的设置设置是错误的,不能勇MELSOFT,必须建立TCP ACTIVE链接和UNPASSIVE链接,2个模块通讯,2边都要对应去建立链接,另外你指令使用也有问题,tcp通讯,你必须先打开端口,才能勇数据的收发指令,你可以加我qq2794333140,我把2个plc的设置和通讯程序的样例发给你
18-10-15 11:11
可以先找个PC软件工具,调试某一台PLC的发送或者接收功能,确定某一个功能后再调试另一台;
网络通讯工具网上很多
最后修改:2018/12/3 9:50:37
18-10-15 11:39

引用 724886236 在 2018/10/15 11:11:53 发言【内容省略】

太谢谢了,三菱400接到我电话,都烦了。
18-10-15 15:21
调试好了 分享下 大家都学习下
18-10-18 10:23
协议后面有个打开方式,设置错了,发送和接收要相对应
18-10-18 11:56
问题已经解决,以太网相对其他几个通讯网,要难很多 啊表情,有需要的我可以给程序和设置。
18-10-18 12:10
发我油箱我学习下,谢谢!!453523111@qq.com
18-10-18 13:24