主题: SFC 编程问题。

点击:1055 回复:7

楼主
附件 image.jpg
新手问题见图。
模拟运行
为什么Y0 没有输出?
18-10-11 09:59
0步的转移条件是x0 on. 10步是y0 输出
因为编辑菜单里面的 SFC 排列序号呈灰色也不能排列步骤序号。是不是和这个有关,程序停止运行了?
附件 image.jpg
18-10-11 10:04

引用 lian_fc 在 2018/10/11 9:59:11 发言【内容省略】

Sir:
如果您的步为无属性,您应该考虑OUT指令在步中的使用限制。
附件 snap3.jpg
建议您可以参考一下HOLD步。
附件 snap4.jpg
Good Luck~
18-10-11 10:41
基本的步转移后,通过OUT输出的Y会被OFF掉,想要保持可以通过SET保持,或通过SE,SC,ST等
18-10-11 19:32
在建立sfc工程时应当先建立一个梯形图块,再建立一个SFC块
在梯形图块中启动s0才能够启动SFC程序,否则程序不运行
18-10-12 08:20
感谢各位,明白了。
18-10-12 09:20

引用 gaoyiling10 在 2018/10/12 8:20:55 发言【内容省略】

我就走了 这个弯路,同一个工程中,梯形图的可以运行,SFC的看标题是执行中,总感觉程序没有执行,后来参考网上的信息,梯形图中添加:-M8002----(set so)
18-10-12 09:45

引用 gaoyingchun 在 2018/10/12 9:45:38 发言【内容省略】

最近才接触SFC, 很多不明白的地方。一直都是用梯形图和其他软件。谢谢,以后多交流。
18-10-12 09:58