主题:为什么这个电机的相三角型接法220V而星型接法反而380V?
点击:8916 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
3218038560
为什么这个电机的相三角型接法220V而星型接法反而380V?
18-10-04 09:38
1楼
编辑
引用
管理
3218038560
这是电机
18-10-04 09:39
2楼
编辑
引用
管理
limassol
没错,是这样的,低电压三角型,高电压星型
18-10-04 10:46
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
国内有三相220V的很少,基本都是外资才安装有(需要新增电力变压器转换),直接用三相380V效率高。
18-10-04 11:00
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;本来就是三角型对应AC220V,星形对应380V;
只能说你原来的理解有误;
18-10-04 11:19
5楼
编辑
引用
管理
3218038560
是这样吗,我见过的电机大部分都是三角形380的喔
18-10-04 11:58
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
大电机380接角型,那690就接星型了。意思是一样的。低电压接角型,高电压接星型。
18-10-04 12:05
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
3218038560
在 2018/10/4 11:58:58 发言
【内容省略】
小功率与大功率不一样的,你这只有0.55KW,所以低压时对应220V;
功率大的电机低压对应380V;
18-10-04 14:11
8楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
引用
3218038560
在 2018/10/4 11:58:58 发言
【内容省略】
是的,你说的380V接△电机确实存在,但那是4KW以上的规定,如果将此电机接Y,则应该用于660V的场合。
小于4KW的电机是380V接Y,220V接△。
18-10-04 15:51
9楼
编辑
引用
管理
laozhou4
没什么问题吧。小功率电机大多都这样啊。三角形的时候接三相220V,星型的时候接三相380V