10楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
我理解的应该是将参数性能的检测进行到极致,譬如耐压等级,可能常规要求是10KV,那你如果做到10KV没问题,可以继续提升电压,直到设备损坏为止。
最后修改:
2018/9/29 15:11:01
18-09-29 15:10
11楼
编辑
引用
管理
kazefsh
耐压没有这个必要,一般都是输出和功率,没有耐压做极限的,即使做也是短时间的,类似浪涌和快速瞬变脉冲这些抗干扰测试
18-09-29 17:43
12楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
具体检测过程不清楚,但根据代理认证的机构口述,实际是认证检测完毕,基本很多部件用不了了,已经损坏。
18-09-30 10:05
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
短路端子,是为了输入和输出各测一点对外壳就可以了,,拆掉内部滤波电容短接片,是为了把内部电容器与外壳隔离,因为针对中性点不接地的电网系统,使用变频器时,这个滤波电容对外壳的短接片也是要拆除的。目的就是仅仅测试强电电路对外壳的绝缘强度。大概是这样吧。
18-09-30 10:43
14楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
谢谢您的热心解释!
18-09-30 12:18
15楼
编辑
引用
管理
kdrjl
嘻嘻,不客气,我是为你的问题,专门咨询的西门子技术支持工程师,他告诉我的。
18-09-30 13:30
16楼
编辑
引用
管理
55366318
6楼说的对,说明书上的耐压测试就是这样的